Ergebnis 1 bis 17 von 17

Thema: Berechnung Leitungsquerschnitt

  1. #1
    Registriert seit
    07.08.2006
    Ort
    Österreich.
    Beiträge
    1.989

    Standard Berechnung Leitungsquerschnitt

    Weil ich es selbst gerade gebraucht habe

    Formel

    I=die gezogenen Ampere
    ρ=0,0178 Ω mm2/m (spezifischer el. Widerstand von Kupfer)
    L=ist die benötigte Kabellänge
    Uv=0,5V (zulässiger Spanungsverlust

    A = ( I * ρ * L ) / Uv

    Und dann muß man auch noch vergleichen, ob das Kabel die kurzzeitbelastung mit dem Anlaufstrom aushaltet

    I=die gezogenen Ampere
    J=30 A/mm2
    A = I / J

    Einfach eure Werte in die Formel einsetzen und ihr bekommt den Leitungsquerschnitt

    Persönliche Anmerkung:
    Ersten immer den Querschnitt aufrunden.
    Das Kabel kann nie zu dick sein nur zu dünn

    lG

    Wien 23
    lG

    Wien 23


    Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten


    Hier unsere Reiseberichte
    Homepage


  2. #2
    Registriert seit
    17.07.2007
    Ort
    Österreich / Waldviertel
    Beiträge
    241

    Standard

    DANKE

    sowas kann man immer brauchen . . .

    Was Elektrikberechnungen anbelangt bin ich Ahnungslos und muß immer meine Fachfreunde" fragen . . .

    Liebe Grüße Gerhard
    der aus dem Wald 1/4tel

  3. #3
    Registriert seit
    29.03.2007
    Ort
    Niederösterreich/Matzendorf-&-Felixdorf
    Beiträge
    2.072

    Standard

    gute idee,aber es geht etwas einfacher

    http://www.yachtbatterie.de/cgi-bin/...querschnitt.pl




    lg

    alex

    2 jungs 42+ 14 2 mädls 39 + 7 und unser 2 Jähriger Havi chicco
    Wohnmobil ist ein Due-Erre Dream's 480
    http://www.holidaymobil.at



  4. #4
    Registriert seit
    07.08.2006
    Ort
    Österreich.
    Beiträge
    1.989

    Standard

    Alex ich gebs langsam auf mit dir <img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>

    lG

    Wien 23

  5. #5
    Registriert seit
    30.06.2004
    Ort
    Großraum Linz
    Beiträge
    2.170

    Standard

    Darum merket euch:

    Nicht verzagen, Alex fragen!!!


    lg
    Berghamer aus Leonding

  6. #6
    Registriert seit
    25.10.2002
    Ort
    Österreich.
    Beiträge
    7.863

    Standard

    servus alex,

    gutes programm. das sollten sich mal die hersteller ins pflichtenheft schreiben.

    mein kühli hat einen stromverbrauch von 22 A.

    nach dieser berechnung mit einem volt spannungsabfall sollte daher ein kabelquerschnitt mit 10mm² verwendet werden.

    jetzt soll mir einer zeigen, wie du einen 10er² in eine steckdose bekommst, sind schon meine 4 x 4mm² (pin 3, 9, 10, 13) nur mit tricksen möglich.


    *** new member of "CDB" ***

  7. #7
    Registriert seit
    06.07.2004
    Ort
    Waldviertel
    Beiträge
    2.749

    Standard

    Ich kann mich noch dunkel erinnern an die erste Klasse HTL, Grundlagen Elektrotechnik......

    Jetzt weiß ich auch, für was mans braucht.... Fürs Campen <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>

    Jaja, nicht für die Schule lernt man!

    (Bin aber immer noch gspannt, was ich mit der Information vom Integrieren anfange, Volumen einer Vase, die mit der Funktion ??? beschrieben ist, aber vielleicht komme ich da auch noch mal drauf!)



    Florian

    unterwegs mit Opel Vectra und Sterckeman Executiv 510E

  8. #8
    Registriert seit
    13.09.2006
    Ort
    Wien, Österreich
    Beiträge
    8.253

    Standard

    hallo

    dýe frage ýst doch auf WAS dýmnensýonýerest du den leýtungsquerschnýtt

    auf spannungsabfall oder auf leýtungslast

    eýn volt spannungsabfall ýst výel zu výel wenn es ums laden der batterýe geht

    denn wenn von den 13þ8 býs 14 volt der LýMa nur mehr 12ç8 býs 13volt beý den batterýen ankommen dann ýst das výel zu wenýgf
    dýe sterben dýor weg wýe dýe flýegen wenn du výel faehrst

    beým kuehlý koennen es durchaus auch zweý volt spannungsabfall seýn
    14 volt LýMa wenýger zweý volt spannungsabfall ergeben 12 volt betrýebsspannung da fuehlt sých der kuehlý wohl dabeý

    wenns um dýe leýtungslast geht sýeht es wýeder anders aus
    eýn elektrokale bzw der stecker darf nach TAEV bzw OEVE 70 grad betrýebstemperatur erreýchen
    des bedeutet beý eýnem 4mm2 zb eýne zulaessýge last von ca 50ampere

    lg
    g




    Von unten betrachtet sieht Niveau aus wie Arroganz...

  9. #9
    Registriert seit
    07.08.2006
    Ort
    Österreich.
    Beiträge
    1.989

    Standard

    Hi Abo!

    Wie ist es im Urlaub. Hast die falsche Tastatur, gell *ggggg*
    Ist übrigends grausam zu lesen



    lG

    Wien 23

  10. #10
    Registriert seit
    25.10.2002
    Ort
    Österreich.
    Beiträge
    7.863

    Standard

    siehste guggi,

    dafür haben wir uns eine türkische waschmaschine und spüler gekauft. jetzt gehts schon mit dem lesen.

    einziges probs nach wie vor, susi muss zum waschen ein kopftuch aufsetzen <img src=icon_smile_tongue.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_tongue.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_tongue.gif border=0 align=middle>.


    *** new member of "CDB" ***

  11. #11
    Wilhelm (gelöscht) Gast

    Standard

    quote:mein kühli hat einen stromverbrauch von 22 A.
    das wären 264W.
    Kann ich nicht glauben, habe einmal eine Heizpatrone gewechsel, die hatte 120W.

    Vertust du dich da nicht?

    Viele Grüsse

    Willipitschen

  12. #12
    Registriert seit
    10.04.2006
    Ort
    Bez. Vöcklabruck
    Beiträge
    3.534

    Standard

    He richard

    zeig mir das Foto von deiner Susi mit dem Kopftuch.

    Man kann euch nicht alleine lassen, schon geht ihr forsch an den EU - Beitritt für den Erdogan an. Nicht zu glauben die gestandenen Wiener.
    Lern nur fleißig türkisch, vielleicht kommen sie doch wieder, meint adolfo


    Dumme Gedanken hat jeder, nur der Weise verschweigt sie!

    Liebe Grüße aus Tschempern (Gampern) unterwegs mit Dethleffs Camper 470 V

  13. #13
    Registriert seit
    29.03.2007
    Ort
    Niederösterreich/Matzendorf-&-Felixdorf
    Beiträge
    2.072

    Standard

    quote:
    quote:mein kühli hat einen stromverbrauch von 22 A.
    das wären 264W.
    Kann ich nicht glauben, habe einmal eine Heizpatrone gewechsel, die hatte 120W.

    Vertust du dich da nicht?
    die 7er serie von dometic hat zb 190 W

    lg

    alex

    2 jungs 42+ 14 2 mädls 39 + 7 und unser 2 Jähriger Havi chicco
    Wohnmobil ist ein Due-Erre Dream's 480
    http://www.holidaymobil.at



  14. #14
    Registriert seit
    25.10.2002
    Ort
    Österreich.
    Beiträge
    7.863

    Standard

    tja lieber wilhelm,

    ich hab ja auch einen 150 liter kühli mit getrennten tiefkühler und automatischer energiewahl.

    übrigens am leistungsschild steht 200 watt drauf, ok, etwas verrechnet sind nur 17 A, kühlt auch bei der hitze irre, hab grad mal halbe leistung eingestellt und das bier ist schon fast zu kalt. hat aber auch eine entlüftung übers dach.




    *** new member of "CDB" ***

  15. #15
    Wilhelm (gelöscht) Gast

    Standard

    Gut, da kannst du sehen wie ich aufpasse.Aber wann hast du die tolle Leistung getestet, wir reden ja hier von 12 V, oder hast du dich da vertan?
    Während der Fahrt lasse ich immer den Kühli auf Gas laufen, die 12 V Leistung ist mir zu gering.
    Aber im Moment lässt du den doch auf Gas laufen wie ich gelesen habe.
    Würde ich auch machen bei KW Abrechnung, denn mit Gas ist viel billiger.
    War da nicht mal was mit 2 Stromkabeln?
    Ach der ist ja weg.

    <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>

    Viele Grüsse

    Willipitschen

  16. #16
    Registriert seit
    25.10.2002
    Ort
    Österreich.
    Beiträge
    7.863

    Standard

    hi wilhelm,

    ja der lmc ist weg, heut hab ich eben andere anforderungen <img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle>.

    die zwei kabeln a`4 mm² im pkw sind schon richtig, der strom ging nur in den kühli, der dauerplus war im wowa abgeklemmt und strom kam von der solarpanele. dadurch hat dieser auch bei 12 volt tadellos gekühlt und auch gefroren.

    übrigens, die kilowattstunde kostet beim burgstaller gerade mal 25 cent und bei meinem gaspreis vom händler nur 50% der stromkosten...<img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>.


    *** new member of "CDB" ***

  17. #17
    Registriert seit
    13.09.2006
    Ort
    Wien, Österreich
    Beiträge
    8.253

    Standard

    quote:
    Hi Abo!
    Wie ist es im Urlaub. Hast die falsche Tastatur, gell *ggggg*
    hallo guggý

    urlaub ýs cool danke
    zýemlých heýss hýer
    kaum unter 40grad
    selbst dýe pools haben mýnd 36 oder 37 grad
    ýst kaum eýne abkuehlung
    leýder

    sonst passt alles danke
    schoene gruesse nach oestereých

    lg
    g



    Von unten betrachtet sieht Niveau aus wie Arroganz...

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •