Ergebnis 1 bis 14 von 14

Thema: FI-Schalter wirklich nützlich ?

  1. #1
    Registriert seit
    14.06.2013
    Beiträge
    50

    Standard FI-Schalter wirklich nützlich ?

    Hallo die runde,
    bei unserem WW ist der FI-Schalter kaputt und sollte erneuert werden.
    Wir fragten bei einer elektrofirma an was der der wechsel des Fi kosten würde.
    Als wir sagten dass es sich um einem WW handelt, bekamen wir zur antwort dass ein FI bei einem WW rausgeschmissenes geld wäre,
    denn bei jedem verteilerkasten am CP fällt der FI lange bevor er im WW ausgelöst würde.
    Und bei dem argument dass ein großraumzelt für alle geräte auch nur ein kabel und keinen FI hat, war das für uns logisch.

    Unsere frage an euch, was ist da eure meinung dazu ?

  2. #2
    Registriert seit
    20.10.2009
    Ort
    Wien 21.
    Beiträge
    191

    Standard

    und wenn der Verteilerkasten nur eine Sicherung und keinen FI hat?
    Grüße aus Wien ...
    ---
    mit einem Jeep bleibst du erst dort hängen,
    wo du ohne gar nicht hingekommen wärst


    ---
    Jeep Grand Cherokee ZJ/4.0l/6i/136Kw
    Dethleffs Camper 520V

  3. #3
    Registriert seit
    25.10.2012
    Ort
    Wien
    Beiträge
    2.530

    Standard

    Zitat Zitat von Gimmi5 Beitrag anzeigen
    bekamen wir zur antwort dass ein FI bei einem WW rausgeschmissenes geld wäre,
    wechsle die Elektrofirma ;-)

    Oida, ein FI kostet ein paar Euro, ein Stromschlag womöglich das Leben. Was gibts da zu überlegen?
    MfG
    Alex (AVS)
    --------------------------------------------
    unterwegs mit VW Sharan und Wilk de Luxe 561 HTD

  4. #4
    Registriert seit
    28.04.2015
    Ort
    Klagenfurt
    Beiträge
    350
    Blog-Einträge
    2

    Standard

    Ich würde sagen der Chef der Elektrofirma soll seinen Gewerbeschein abgeben.
    Das grenzt ja schon fast an grob Fahrlässig so eine Aussage.
    LG
    Andrea + Christian (A-u-Ch)

    Geschrieben hat's Christian. Beschwerden bitte an Andrea schicken.

    Mehr über uns gibts auf Facebook zu lesen und natürlich auch zu liken.

  5. #5
    Registriert seit
    22.10.2005
    Ort
    Niederösterreich.
    Beiträge
    2.137

    Standard

    ich vermute, der gute herr hat keine ahnung von campingplätzen und den oft sehr interessanten konstruktionen der verteilerkästen ;-)

    lg

  6. #6
    Registriert seit
    14.06.2013
    Beiträge
    50

    Standard

    erstmal DANKE für eure antworten.

    Uns ging es nicht um die paar euros was ein FI kostet, nur die aussage dass sogar großraum zelte von venue oder eurocamp nur mit einem 2,5er kabel und ohne Fi betrieben werden,
    schien uns einleuchtend.
    Zweifel hingegen kamen natürlich auf warum an einem WW ein FI montiert ist, wenn es schon nicht so wichtig sein sollte, baut ja keiner was zum scherz ein.
    Wir fragen uns nur warum eine elektrofirma diese aussage macht, zumal es ja ihr umsatz gewesen wäre. Feind ihres geldes? oder null bock zum arbeiten bei der hitze ?

    Aber egal, wir gehen uns am WE einen kaufen und können uns dann auf der sicheren seite fühlen.

    lg. und ein schönes WE euch allen

  7. #7
    Registriert seit
    22.10.2009
    Ort
    Wien, 7.Bezirk
    Beiträge
    3.705

    Standard

    Unbedingt darauf achten, daß der Auslösestrom max. 30mA ist!!! Wahrscheinlich gibt es aber ohnehin keine anderen mehr.
    Liebe Grüße
    Gerhard und Hanna
    unterwegs mit Adria Twin SL

  8. #8
    Registriert seit
    25.10.2012
    Ort
    Wien
    Beiträge
    2.530

    Standard

    Zitat Zitat von Spittelberg Beitrag anzeigen
    Unbedingt darauf achten, daß der Auslösestrom max. 30mA ist!!! Wahrscheinlich gibt es aber ohnehin keine anderen mehr.
    doch, gibt es.
    Die 30mA sind ja nur im Haushalt, in der Industrie brauchst ganz andere Fehlerströme. Aber diese Fi gibts natürlich nicht mehr so einfach im Baumarkt
    MfG
    Alex (AVS)
    --------------------------------------------
    unterwegs mit VW Sharan und Wilk de Luxe 561 HTD

  9. #9
    Registriert seit
    07.09.2008
    Beiträge
    136

    Standard

    Zitat Zitat von Spittelberg Beitrag anzeigen
    Unbedingt darauf achten, daß der Auslösestrom max. 30mA ist!!! Wahrscheinlich gibt es aber ohnehin keine anderen mehr.
    Und unbedingt darauf Achten das der FI so ausgewählt wird das er schneller auslöst als der FI im CP Verteiler, wenn es ein Problem gibt löst sonst der FI im Verteiler am Campingplatz aus.

  10. #10
    Registriert seit
    22.10.2009
    Ort
    Wien, 7.Bezirk
    Beiträge
    3.705

    Standard

    Im Falle des Falles ist es mir eigentlich egal ob der FI vom CP oder mein eigener FI zuerst auslöst. Hauptsache das Netz wird getrennt und es passiert niemanden etwas!
    Woher soll ich im vorhinein wissen, welche FI auf einem CP montiert sind?
    Liebe Grüße
    Gerhard und Hanna
    unterwegs mit Adria Twin SL

  11. #11
    Registriert seit
    14.06.2013
    Beiträge
    50

    Standard

    Nochmals DANKE,

    waren heute im Baumarkt etwas stöbern und sind auch fündig geworden.
    Nur sind wir noch am schwanken zwischen einem normalen FI oder die etwas neuere Variante ( einem Personenschutz-Adapter der aussieht wie ein zwischenstecker, ist für den Aussenbereich, mit 16 A und einem Auslösestrom von 30 mA.).
    Der vorteil wäre, da unserer schon ausgebau ist, ihn einfach dazwischen zu schließen.
    Es gibt den fast gleichen auf Amazon von der Firma Brennstuhl, "Personenschutz-Adapter BDI-A 30 IP54, 1290630.

    Was haltet ihr davon?

  12. #12
    Registriert seit
    21.07.2009
    Ort
    dem schönen Tullnerfeld
    Beiträge
    306

    Standard

    Hallo,

    wie soll Adapter angeschlossen werden. Das ist ein Zwischenstecker für eine normale 230V Steckdose, oder?
    30mA FI einbauen und gut is. Vorzelt dann natürlich über eine fest installierte Aussensteckdose betreiben, sonnst umgehst den WW-Schutz.
    Gute Reise,
    __________________________________________________
    Thomas, Karin, Manuel und Andrea aus dem Tullnerfeld,
    unterwegs mit Ford Galaxy und Bürstner Ventana 500TS.


    Meine Beiträge spiegeln meine persönlichen Erfahrungen wider und müssen nicht immer mit der aktuellen Lehrmeinung übereinstimmen. Weiters können sie auch Ironie enthalten.

  13. #13
    Registriert seit
    22.10.2005
    Ort
    Niederösterreich.
    Beiträge
    2.137

    Standard

    man könnte den adapter auch in die zuleitung einbauen. allerdings müsste dann die steckdose auch ip54 sein ( also die blauen 230v eurosteckdose + stecker), sonst machts keinen sinn und du hast noch ein zwischenkabel mehr.
    ip54 = nur spritzwassergeschützt, kein strahlwasser, kein liegen des steckers in einer lacke bei starkregen.

    lg

  14. #14
    Registriert seit
    14.06.2013
    Beiträge
    50

    Standard

    So alles im grünen bereich,
    heute wurde der FI eingebaut, und die megamässigen kosten von von 55€ werden wir auch überleben

    lg.

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •