foxgun
20.11.2017, 13:01
Nach langer Fehlersuche wende ich mich nun an euch.
Leider macht meine sonst so zuverlässige Trumatic-S 3000 gerade etwas Probleme.
Die Heizung war jetzt 3 Monate nicht in Betrieb. Nun zündet sie zwar, geht aber nach einem Zeitraum von 20 Sekunden - 2 Minuten wieder aus. Danach lässt sie sich auch nicht gleich wieder zünden, erst nach etwa einer halben Minute ist eine neue Zündung möglich.

Wenn Sie gestartet ist, brennt die Flamme ganz ruhig, beginnt dann aber zu flackern und geht aus als würde zuwenig Gas nachströmen oder das Abgas die Flamme ersticken.

Hab die Heizung jetzt mind. 10x gezündet, das Fehlerbild ist jedesmal gleich. Auch mit einer neuen Gasflasche das gleiche. Außentemperaturen liegen zwar nur knapp über 0 Grad, hatte aber bis jezt auch bei viel kälteren Temperturen keine Probleme.

Dichtheitsprüfung wurde vor einem Jahr gemacht, wo auch der Druckminderer bei der Gasflasch erneuert wurde.

Lochfilter der Luftansaugung unter dem Wohnwagen ist sauber und frei, Abgasleitung habe ich ebenfalls mit einer Einzugsfeder vom Dach her kontrolliert ob nicht Wespen oder ähnliches das Rohr zugebaut haben.

Ich würde mich sehr freuen wenn ihr mir bei meinem Problem helfen könnten, bzw. Tips zur Fehlersuche hätten.

Danke und liebe Grüße
Gunther

vielis
20.11.2017, 13:57
da wird wohl der brenner verstopft sein ....

thoreau
20.11.2017, 20:06
Könnte eventuell eine Trumaspinne sein, hatte ich auch schon, Heizung sprang kurz an und ging wieder aus. Ich habe alles Mögliche mit Druckluft durchgeblasen (Lüfter nicht vergessen) und danach funktionierte die Heizung wieder einwandfrei. Bemühe google, da steht einiges darüber im Netz.

STO
20.11.2017, 20:09
Butananteil in der Gasflasche zu hoch? Gas im Sommer im Sueden gekauft?

foxgun
21.11.2017, 10:24
Diese Trumaspinne scheint der Werwolf unter den Campern zu sein. Jeder spricht fast erfürchtig von disem Biest. Mal sehn wo ich mich a an der Heizung zu schraubn traue. Bei Gassachen trau ich mich nicht so wirklich drüber. Man soll aber von unter dem WW den Brennerraum putzen können wenn man die Luftansaugung abschraubt. Oder hast du die Heizung komplett auseinandergenommen zum durchblasen?

@ STO: Gas ist nicht aus dem Süden sondern bei uns in Österreich gekauft. Aber gut zu wissen, das es da unterschiede gibt...

STO
21.11.2017, 16:44
theorie 2: wenn die flasche zufaellig immer nur im winter genuetzt und wiederbefuellt wurde, dann wurde der (vorerst geringe) butananteil nie verbraucht und hat sich summiert...

die "spinne" hatte ich auch schon ... verhielt sich wie beton. da war nix mehr mehr mit durchblasen.